자동출력ppp 도면명 축출 요청 > 기능 제안 및 요청

본문 바로가기

기능 제안 및 요청

자동출력ppp 도면명 축출 요청

페이지 정보

작성자 김지영 댓글 12건 조회 12,427회 작성일 22-07-13 11:37

본문

도면명 축출할때 빈칸처리는 스페이스바 유지가 되는데..

두줄 사이문자에 스페이스를 입력 할 수는 없더라구영

두줄사이문자 스페이스바 할 수 있으면 좋겠습니다

댓글목록

이자더님의 댓글

이자더 작성일

혹시.. 의도하신 바와 맞지 않을 수도 있는데요.

[두줄 사이처리] 에 스페이스 하나를 입력 하고,
그 하부의 빈칸처리를 [유지]로 선택하면.. 빈칸 하나로 두 줄 사이가 처리되도록 해 놓았는데요..

해보시고 의도와 다르면 말씀해 주세요.

kimgi1511@naver.com님의 댓글의 댓글

kimgi1511@naver… 작성일

도면명이
 
'단독정화조
처리계통도 및 장비리스트'  (text 두개)

라고 돼있을때 다중출력시
'단독정화조처리계통도 및 장비리스트' 라고 나오는데
'단독정화조 처리계통도 및 장비리스트' 라고 나왔음 해요 ㅠㅠ

이자더님의 댓글

이자더 작성일

네.. 그게...

[두줄 사이처리] 에 스페이스 하나를 입력 하고,
그 하부의 빈칸처리를 [유지]로 선택하면..

"단독정화조 처리계통도 및 장비리스트"라고 나오도록 만들어 놓았다는 뜻이었습니다.

kimgi1511@naver.com님의 댓글의 댓글

kimgi1511@naver… 작성일

안되던데요

이자더님의 댓글

이자더 작성일

본문에 움짤을 올려 놓았습니다.
이 대로 안되면, xicad 버전을 살펴 보시고, 최신 버전인데도 안되면, 해당 파일을 올려 주세요.

kimgi1511@naver.com님의 댓글의 댓글

kimgi1511@naver… 작성일

xiver 명령어 입력시 v4.623 나옵니다.
안되는 움짤 올렸습니다 확인해주세요

움짤에 프로젝트명 나와서 비밀글했습니다

이자더님의 댓글

이자더 작성일

ZWCAD 시네요.. 사용 버전도 알려 주시겠습니까?

그리고 현재 작업 중인 파일은 "목록"에 올려 놓고 출력하시면 시간이 더 많이 걸리게 되어요. 목록을 닫고 출력을 하는 것이 더 낫습니다.

kimgi1511@naver.com님의 댓글의 댓글

kimgi1511@naver… 작성일

ZWCAD 2015 입니다... 저번에 없다고 하셨는데 ㅠㅠ 받으셨나요..

이자더님의 댓글

이자더 작성일

네.. 저번 주에 받았습니다.
해보고 말씀드릴게요.

이자더님의 댓글

이자더 작성일

파일을 두개 올려 드렸습니다.
../xicad/Lisp 폴더에 덮고 해보시겠습니까?

kimgi1511@naver.com님의 댓글의 댓글

kimgi1511@naver… 작성일

잘됩니다 감사합니다!!!!!

이자더님의 댓글

이자더 작성일

알려 주셔서 감사합니다.


XICAD, Copyright © izzarder.com All rights reserved.